市民交流

所属分类: 论坛 市民交流

本版主题: 46174

今日更新: 0

投诉爆料、建言献策、城市建设、交通发展、经济文化、求助互助、咸阳论坛。
发布新主题

奥凯公司8人被控制 地铁三号线问题电缆将全部更换

4 / 20929
     

该用户从未签到

51

主题

105

回帖

332

积分

三级

积分
332
发表于 2017-3-21 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170321100444.png
市委常委、常务副市长吕健,市委常委、市纪委书记杨鑫参加发布会并作说明。

三号线电缆5个抽检样品均为不合格产品

新闻发布会上,国家电线电缆监督检验中心(武汉)副主任、高级工程师金群公布了地铁三号线电缆检测结果。
从检测结果看,西安市质监局在西安地铁三号线石家街、香湖湾、保税区三个站点随机取样的由陕西奥凯公司生产的低压电缆5个抽检样品,均为不合格产品。

尽快将全部更换问题电缆

对一、二号线开展安全检测

“地铁安全是人命关天的大事,不能有丝毫差错。出现如此严重的问题,说明市政府工作没有做好,相关职能部门和单位没有尽职尽责。我们深感愧疚自责,由此给广大市民出行造成极大的隐患和担忧,我代表市政府向全市人民道歉,并愿为此承担责任。”昨晚在新闻发布会上,西安市委常委、常务副市长吕健代表市政府向全市人民鞠躬致歉。

“我们将对事态发展进行及时公布,实事求是,不遮不掩、公开透明。此次事件引发了社会极度关注。市政府将深刻吸取教训,采取强有力的措施,尽最大努力把各种不利影响降到最低。”吕健说。

针对目前问题,市政府将责令西安市地铁公司,采取有效的技术措施,在保证三号线安全运行的前提下,积极实施整改,争取用最短的时间对问题电缆全部更换。同时,还将邀请国家安全监管和地铁运管专家,对地铁一、二号线同步开展安全检测,保证地铁全线网运行安全,为市民创造放心的公共安全出行环境。

西安地铁公司总经理宋扬表示,下一步地铁公司将细化完善整改方案,在保证三号线安全运行的前提下,采取适度调整用电负荷、调整用电回路保护整定值等措施,保证系统处在安全运行状态,利用夜间停止运营的间隙时间对不合格的问题电缆全部予以更换。
QQ截图20170321100601.png
彻查政府公职人员

有无合谋参与、钱权交易

新闻发布会上,西安市委常委、市纪委书记杨鑫也对联合调查组调查的最新进展情况进行了公布。

几天来,联合调查组对地铁三号线电缆工程相关资料进行了全部调取审查。同时,调查组对相关部门在此事件中的行政监管和执法行为展开全面调查。此外,在检测结果初步确定后,公安机关第一时间对奥凯公司展开审查,依法控制相关人员8名,封存奥凯公司供应的其他批号电缆,取样送检;同时对奥凯公司生产场所予以查封,相关账目予以封存。

据悉,联合调查组下一步将彻查奥凯公司参与西安地铁建设的所有项目,对每一道监管流程、每一个涉事人员都要依法依规严查,包括不合格电缆生产、有无违规招投标等情况。同时,彻查与奥凯公司有牵连的相关企业、政府职能部门和公职人员,有无合谋参与、权钱交易、利益输送等违规问题,还原事件真相,给全市人民一个交待。调查中一旦发现违法违纪或者失职渎职问题,将坚决依法依规,一查到底,绝不姑息,严惩不贷。

对待问题企业“零容忍”

市委常委、常务副市长吕健在新闻发布会上还表示,此次地铁三号线问题电缆,暴露出了诸多问题。市政府将牢固树立“安全第一”的发展理念,始终把安全生产作为头等大事来抓,严格执法检查,强化安全监管,特别是对地铁建设的每一个环节和单元,要开展拉网式排查和整顿,凡是发现的问题企业、问题产品,坚决以“零容忍”态度,将其纳入“黑名单”。
QQ截图20170321100713.png
国家知名电缆专家、西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室教授郑晓泉表示,问题电缆只限于部分产品,不会影响机车安全运行与控制。  
不影响机车安全运行 可放心乘坐
  
国家知名电缆专家,现任西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室教授郑晓泉受邀参加了发布会,他表示,地铁是安全的,老百姓可以放心乘坐。

问题电缆是否会直接影响到地铁机车的安全呢?

郑晓泉表示,问题电缆只限于西安地铁三号线部分产品400V辅助缆线以及120V信号控制电缆,不涉及机车牵引1500V直流动力系统,因此不会影响机车安全运行与控制。

“事发后,市政府邀请了7位专家,我们的目标是给大家解答百姓最关心的问题,我们要给广大市民吃个定心丸,现在三号线地铁照坐没问题。”郑晓泉说,“据我们调研地铁动力线、调度线、信号线是独立系统和此事无关。事件涉及的电缆属于站内辅助系统所用电缆,主要是给站内设施提供,比如电梯扶梯、空调系统、照明系统这些方面。站内这些用电设施即便停一个对市民不会造成太大影响。因为涉及的是低压电缆,和机车牵引等无关。从这个角度讲是安全的。广大市民可以放心乘坐,我也会坐。”

“根据我们评测结果,目前地铁运行电缆负荷在30%以下,而地铁设计时是按照满负荷设计的。”郑晓泉说:“通过这个事情,我们把这个问题解决彻底,往后西安市其他地铁线路的建设就会更加安全。”
QQ截图20170321100823.png
昨日的发布会上,西安市质量技术监督局局长景六刚就该局执法人员曾在2015年发现奥凯电缆存在质量问题的情况进行了说明。

“2015年10月到11月期间,我局执法人员根据群众匿名举报,先后四次赴地铁三号线工地进行执法检查。现场执法人员发现了6盘待用电缆,执法人员进行了抽检。电缆检验需要三天,等检验结果出来后我们准备采取强制措施时,发现问题电缆不见了。我们调查发现采购方深圳市奇信建设集团股份有限公司,三号线九标段项目方,在产品送检期间将问题电缆退回给了奥凯公司并进行了销毁。调查中我们取得了销毁照片,以及退回凭证。执法人员在查处问题电缆期间依照有关法律法规规定采取如下措施:责令奥凯公司停止生产和销售不符合国家标准的电缆,并没收违法所得,依法作出行政处罚。”

此外景六刚称:“我们向地铁建设行政单位通报了问题电缆相关问题,向奥凯公司所在的技术质量监督部门通报了问题电缆有关情况。我们在陕西省信用信息平台按照要求将行政处罚信息进行了公示。”
QQ截图20170321100901.png
国家电线电缆监督检验中心副主任、高级工程师 金群 公布西安地铁三号线低电压电缆5个抽检样品均不合格。
QQ截图20170321101233.png
调查组专家靳守杰,广州地铁集团有限公司 副总工程师。
QQ截图20170321101300.png
常务副市长吕健表示,出现如此严重问题,说明市政府的工作没做好,相关职能部门没有尽职尽责。
QQ截图20170321101357.png
3月20日晚9时30份,西安市政府新闻办公室召开新闻发布会,公布地铁三号线问题电缆调查进展。
QQ截图20170321101434.png
3月20日晚9时30份,西安市政府新闻办公室召开新闻发布会,公布地铁三号线问题电缆调查进展。

     

该用户从未签到

24

主题

62

回帖

115

积分

三级

积分
115
发表于 2017-3-21 17:17:32 | 显示全部楼层
啪啪啪打脸 的节奏。刚说没问题。现在又出来道歉
回复

使用道具 评分 举报

     

该用户从未签到

540

主题

189

回帖

1417

积分

五级

积分
1417
QQ
发表于 2017-3-21 17:44:45 | 显示全部楼层
最近朋友圈已经被这事情刷屏了呢。大事件
回复

使用道具 评分 举报

     

该用户从未签到

39

主题

42

回帖

98

积分

二级

积分
98
发表于 2017-3-21 17:53:33 | 显示全部楼层
拿着人民的安危在做缺德事
回复

使用道具 评分 举报

     

该用户从未签到

58

主题

46

回帖

187

积分

三级

积分
187
发表于 2017-3-21 18:00:40 | 显示全部楼层
这种道歉民众不接受,前天不是还振振有词,。现在是在干什么啊
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表